고양시 성석동 현장 (12호)   작업진행
  나무와좋은집   2012-05-15 18:30:42   1,768
  목조주택 품질인증 5-STAR 1차 실사

벌써 성석동 현장에서 3번째 품질인증 현장에 대한 실사를 받게 되었습니다.

지난 2월 12일 오전에 12호에 대한 목조주택 품질인증 5-STAR 1차 실사가 있었고 실사는 오전 10시 30분에 시작 되었습니다.

품질인증은 한국목조건축협회 주관으로 이루어지며 캐나다우드와 두항구조에서 함께 해 주셨습니다.
자세한 참석인원은 아래 기념사진에서 알려 드리겠습니다.

오늘 실사에서 최규철 한국목조건축협회 품질관리 본부장께서는 몇차례 나무와좋은집 품질인증 과정을 통해서 많은 부분에서 개선과 발전이 있었다 평가했습니다. 그러나 이전 품질인증시 지적되었던 부분 중에서 몇가지 개선되지 않은 부분도 있었는데 이는 현장 작업자가 바뀌어 생기는 경우도 있으므로 좀더 세심한 현장관리가 필요하다 지적했습니다. 또한 구조적인 부분은 계획 설계단계에서 평면계획을 건축주와 협의시 좀더 심플하고 안정적으로 설계에 반영할 수 있도록 하는 것이 중요하다고 강조했는데, 이는 12호 골조공사시 2층 바닥장선을 두겹으로 시공하고 두 군데에 패럴램을 사용해 빔을 만들어 구조 보완하는 과정에서 인력과 자재의 낭비를 줄일 수 있다는 설명 과정에서 언급 되었습니다.


실사과정에서 보완설명을 하고 있는 나무와좋은집 오석근 이사님


탑플레이트의 조인은 스터드 위에서 연결될 수 있도록 시공 -> 보완예정


출입문 개구부 상부에 헤더설치 -> 출입문 사이즈 변경될 수 있어 시공 안하였는데 현관문 설치 전 시공 사진이 한 장 뿐이라 목조건축협회 부회장님 얼굴이 넘 크게 나왔는데 그냥 올립니다.... 죄송합니다.^^


갈라진 부재 바닥장선 사용하지 말것 -> 보완하도록 하겠습니다. 장선 우측에도 조이스트행거 설치


조이스트행거 설치 -> 골조 작업중이라 아직 철물이 시공되지 않은 부분이 있는데 빠짐없이 설치하도록 하겠습니다.




편지붕의 경우 상단 서까래를 되도록 따내지 말고 시공 -> 갈라질 가능성이 있음 -> 하단에 2*4 받침목 설치


현재 외벽 합판을 취부하고 있는 중이지만 못박기 규정을 준수해서 취부할것
-> 모서리 부분은 6인치, 중심부는 12인치 간격 준수 / 못이 합판 속으로 깊이 들어가지 않도록 유의하여 못박기


기념사진^^
좌측부터 나무와좋은집 이정우소장, 두항구조 김각경 구조기술사, 한국목조건축협회 이원열 부회장, 한국목조건축협회 품질관리본부 최규철 본부장, 성석동 12호 건축주, 이정훈 빌더팀장, 캐나다우드 최재철 이사, 나무와좋은집 오석근 이사












5-STAR 품질인증에 참여해 주신 모든 관계자 분들과 12호 건축주님께 감사의 말씀 전하오며, 지적나온 내용은 현장에서 꼼꼼하게 보완될 수 있도록 하겠습니다.^^

고양시 성석동 현장 (12호)_시공완료 마감된 내부모습 2012-05-15
고양시 성석동 현장 (12호)_작업진행 마감된 외부모습 2012-05-15
고양시 성석동 현장 (12호)_작업진행 지하주차장 방수 / 미장 / 퍼티 / 도색작업 2012-05-15
고양시 성석동 현장 (12호)_작업진행 인테리어 목공작업 2012-05-15
고양시 성석동 현장 (12호)_작업진행 외부 작업이 마감된 현장모습 2012-03-29
경기도 연천현장 나무와좋은집 2012-05-15 2649
판교 운중동-2 현장 나무와좋은집 2012-03-29 2694